99问答网
所有问题
当前搜索:
建筑设计防火规范消防扑救面
消防扑救
场地要求
答:
你说的应该是消防救援场地,消防救援场地
建筑设计防火规范
中7.2有详细要求,具体要求如下7.2.1 高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置
消防
车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间...
消防扑救面
的
设计
注意要求
答:
消防登高面又叫高层
建筑消防
登高面、消防平台,是登高消防车靠近高层主体建筑,开展消防车登高作业、及消防队员进入高层建筑内部,抢救被困人员、
扑救
火灾的建筑立面。按国家
建筑防火设计规范
,高层建筑都必须设消防登高面,且不能做其他用途。设置消防登高面是为了消防登高车作业的需要,保证对高层住宅的住户进...
消防扑救
场地在哪本
规范
上
答:
在
《建筑设计防火规范》
GB50016-2006;《高层民用
建筑防火设计规范》
GB50045-95(2005)的总平面中,有要求。特别是高层建筑,至少有一长边落地,且通室内楼梯、消防电梯,作为建筑消防扑救面,该面所对的场地就是消防扑救场地。
房屋消防扑救面
是哪个
规范
里面的内容?
答:
消防登高面吧。《高层民用
建筑设计防火规范
》GB 50045-95(2005年版)4.3.7
消防
车道与高层建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。《建筑设计防火规范》GB 50016--2006 6.0.9 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。供消防车停留的空地,其坡度不宜大于3 。消防车道与厂...
裙楼为二层大型车库,
消防扑救面
可以设至裙楼屋顶上面吗
答:
不可以。根据
《建筑设计防火规范》
规定,
消防扑救面
应设在建筑物的最高层,且高度不得低于建筑物最高点的1.2倍。
消防
登高面与
扑救面
有何区别?
答:
消防
登高面和
扑救面
区别是:消防登高面是指消防员进入
建筑
里面或从救援窗口营救人员的一面,主要为使用梯子和登高车辆的一面。扑救面则是指高喷车,水炮车等消防车辆进行扑救火灾使用的一面。消防登高面最新
规范
:设置消防登高面是为了消防登高车作业的需要,保证对高层住宅的住户进行及时救援,因此,消防...
高层民用
建筑
的
消防扑救面
要满足哪些条件
答:
地面必须设置消防车道和供消防车停靠并进行灭火救人的作业场地;5、消防车道与
建筑
之间不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。相关内容:建筑工程总平面布局
设计
图纸的审查内容1、消防车通道及回车场是否符合
规范
要求;2、
消防扑救面
及扑救场地是否符合规范要求;3、
防火
间距是否符合规范要求;4、消防...
消防
救援口沿
建筑
外墙设置,设置间距不大于多少?
答:
按GB50016-2014(2018年版)《
建筑设计防火规范
》7.2.5的规定,
消防
救援窗口沿建筑外墙布置的间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个。具体见下图。希望能帮到你。
8o米高
房屋消防扑救面
尺寸多少
答:
高5米以下。场地尺寸:离
建筑
5-10米,宽15米;4、场地应对应有通建筑的出入口;5、公共建筑、厂房、仓库等每层外墙设置
消防
人员进入的窗口,灭火救援窗有明显标志;6、灭火救援窗没
防火
分区设置不少于2个。具体最小尺寸:高8米宽1米,且下沿距室内地面不大于1.2米,各窗间距不大于30米。
消防扑救面
要求全硬化是具体哪个
规范
提出的呢?
答:
你说的
消防扑救面
其实是消防登高操作场地,上面的截图就是
建筑设计防火规范
的原文,都需要承受大型消防车了,你说场地要不要硬化?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
住宅消防扑救面规范
建筑防火疏散规范
gb50016-2014消防规范网
消防扑救面规范要求
学校建筑消防设计防火规范
建筑防火规范标准GB50016
建筑设计防火规范全文
住宅消防扑救面规范最新要求
消防扑救面长度要求